35.xxx.230.xxx
 

  사이먼과 미쓰비시 PLC 케이블 결선법  


사이먼과 미쓰비시 케이블 결선방법입니다.

결선방법은 그림을 보면 대칭으로 동일하며 단지 케이블의 한쪽은 암놈이고 다른쪽은 숫놈을 쓰시면

됩니다. (9P 콘넥터)

또한 PLC파라메타에서 각각 PLC에서의 파라메타에서 국번지정과 속도를 맞추고 사이먼에서도

동일한 속도와 국번을 맞춰주셔야 합니다.

*주의: 사이먼과 미쓰비시 PLC통신을 할 때에는 RS-232C 통신카드(QJ71C24N)를 별도로 설치하셔야
          합니다. (로더통신은 사용불가)

- 미쓰비시 PLC 파라메타 설정법

  파라메타 예제: 07E2  0001  07E2   0001  0000
                       ----  ----  -----  ----   ----
                         1       2        3       4       5

  파라메타 예제에서 1과 2는 채널 1에 대한 설정이며, 3과 4는 채널 2에 대한 설정입니다.
  5는 국번설정입니다.

  따라서 RS-232C통신을 할 때에는 채널 1에 해당하는 1번과 2번, 국번인 5번을 지정하시면 됩니다.
  1번의 앞 07은 통신속도 지정으로 다음과 같습니다.
  0F-50bps, 00-300, 01-600, 02-1200, 03-2400, 04-4800, 05-9600, 06-14400, 07-19200, 08-28800
  09-38400, 0A-57600, 0B-115200 입니다.
 
총총
등록된 소개글(서명)이 없습니다.
 
2007-05-30 12:02:50
6,893
1258

총총님의 또 다른 글 (전체 12개 중 2개)
   프로그램 요청 및 견적사항 [0] 2012.10.10
   AB PLC Compact Logix 로더케이블 결선 및 이더넷 접속 설정 [0] 2011.07.27
 



공지사항  프로그램 요청 및 견적사항    총총 12.10.10 908 4549
공지사항  이용 공지사항입니다.    총총 06.08.12 1103 3742
10 PLC    AB PLC Compact Logix 로더케이블 결선 및 이더넷 접속 설정      총총 11.07.27 884 4365
9 기타    용량에 따른 전선굵기 선정법      총총 07.05.30 1265 8873
8 기타    이번에 새로운 국제규격에 맞춰 변경된 전선의 굵기(SQ:스퀘어)입니다.  [1]    총총 07.05.30 1204 8197
PLC    사이먼과 미쓰비시 PLC 케이블 결선법      총총 07.05.30 1258 6893
6 PLC    미쓰비시 Q시리즈 RS-232C 다운로드 케이블 결선법  [3]    총총 07.05.30 1180 5776
5 SERVO    미쓰비시 서보 제어시 위치제어할 때 정밀도 올리기.      총총 07.05.04 1259 4399
4 HMI-MMI    (사이먼-오토베이스) 두 프로그램의 장단점과 선정방법      총총 06.09.04 1167 4128
3 PLC    (글로파, 미스비시)들어오는 신호가 불규칙적이지만 그 신호의 갯수에 따라 출력을 원할 때      총총 06.09.04 1098 4282
2 PLC    RS-232C(복수결선) 케이블 결선방법      총총 06.08.14 1209 5705
1 기타    PLC, 허브, PC 등 랜케이블 결선법..      총총 06.08.14 1195 13020