  AB PLC Compact Logix 로더케이블 결선 및 이더넷 접속 설정  


1. AB PLC Compact Logix 로더 케이블 결선도

    PC(노트북)      PLC
          2                3
          3                2
          5                5

2. AB PLC 이더넷 설정
    (이더넷으로 접속 시 허브를 거치지 않으면 케이블은 크로스케이블을 사용합니다.)

   이미 사용하던 이더넷 주소가 있을 때: RSLINX로 접속하여 그림과 같이 설정합니다.

   처음 사용할 때: 이더넷카드의 주소를 자동으로 설정한 후 "BOOTP-DHCP Server"로 접속을 하여 IP
                         주소를 설정합니다. 그 후 그림과 같이 설정합니다.

  주의: 그림과 같이 설정할 때에는 IP 주소중 앞의 3자리가 일치해야 합니다.
          예: 100.100.100.50 이면 100.100.100.임의로 되야합니다.
 