  용량에 따른 전선굵기 선정법  

선의 굵기는 전류에 따라 변화합니다.

또한 전류는 부하량으로 결정됩니다.

예를들어 5마력의 모터(3상)에 들어가는 전선의 굵기를 선정하려면 다음과 같습니다.

1마력(HP)=750

5 * 750= 3750W가 됩니다.

전류값을 구하면 다음과 같습니다.

(AC전력량) P = 루트3 * V * I * 코사인세타(모터역률)

(DC전력량) P = V * I

입력전압이 220V라고 한다면.......

3750 = 루트3 * 220 * I

I = 3750/(루트3 * 220)

I = 약 10A가 나옵니다.  단, 단상모터일 경우에는 루트3을 뺍니다. 그럼 약 17A가 나옵니다.

위에 전류치가 구해졌으면 해당 전류만큼의 전선을 사용하시면 됩니다.

1 SQ(스퀴어)당 약 3A를 잡으시면 거의 맞으실겁니다.

단, 50A 이상시에는 1 SQ(스퀴어)당 2A를 잡으시면 거의 맞으실겁니다.



위 계산식에서 역률계산을 뺏지만 역률도 함께 계산식에 넣으시면 더 정밀할것입니다.
 
총총
등록된 소개글(서명)이 없습니다.
 
2007-05-30 12:33:07
7,917
880

총총님의 또 다른 글 (전체 12개 중 2개)
   프로그램 요청 및 견적사항 [0] 2012.10.10
   AB PLC Compact Logix 로더케이블 결선 및 이더넷 접속 설정 [0] 2011.07.27
 



공지사항  프로그램 요청 및 견적사항    총총 12.10.10 538 3061
공지사항  이용 공지사항입니다.    총총 06.08.12 781 3122
10 PLC    AB PLC Compact Logix 로더케이블 결선 및 이더넷 접속 설정      총총 11.07.27 496 2840
기타    용량에 따른 전선굵기 선정법      총총 07.05.30 880 7917
8 기타    이번에 새로운 국제규격에 맞춰 변경된 전선의 굵기(SQ:스퀘어)입니다.  [1]    총총 07.05.30 812 7207
7 PLC    사이먼과 미쓰비시 PLC 케이블 결선법      총총 07.05.30 889 5933
6 PLC    미쓰비시 Q시리즈 RS-232C 다운로드 케이블 결선법  [3]    총총 07.05.30 804 4986
5 SERVO    미쓰비시 서보 제어시 위치제어할 때 정밀도 올리기.      총총 07.05.04 904 3715
4 HMI-MMI    (사이먼-오토베이스) 두 프로그램의 장단점과 선정방법      총총 06.09.04 810 3351
3 PLC    (글로파, 미스비시)들어오는 신호가 불규칙적이지만 그 신호의 갯수에 따라 출력을 원할 때      총총 06.09.04 737 3524
2 PLC    RS-232C(복수결선) 케이블 결선방법      총총 06.08.14 846 4331
1 기타    PLC, 허브, PC 등 랜케이블 결선법..      총총 06.08.14 816 5564

1


Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by Uks